某工程,三层,代悬挑,因某种原因,钢框架柱弱轴方向做成刚接(包括悬挑),有问题吗?应注意哪些问题?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tonybb
    tonybb 沙发
    是框架梁与框架柱的连接节点吗?如果是的话 那没有问题的。
    2007-06-15 10:46:15

    回复 举报
    赞同0
  • zc1985
    zc1985 板凳
    如果有柱间支撑的话就一点问题也没有,应该注意的是,根据结构力学的基本原理,当梁的线刚度大于柱线刚度5倍以上,可以认为是铰接,由于弱轴柱线刚度较低,所以即使刚接,实际上应简化成连续梁柱铰模型,当无柱间支撑的话,就平面而言,是机构,但对空间结构来说,若其他弱轴有柱间支撑,楼板刚度无穷大,则可任为结构是稳定的.
    2007-05-03 11:52:03