浙江省建筑工程预算定额(2003版)综合解释(二)(建筑工程)
1. 满堂基础下翻梁的土方工程量如何计算?
答:应按下翻梁砖模外侧的宽度,乘砖模外侧的长度,再乘满堂基础垫层底至下翻梁垫层底的深度以m3;计算。
2.在打现场预制方桩时,如采用轨道平车供桩的,可否按第四章(P.99)说明六第6条规定执行?
答:采用轨道平车供桩的,运距在500m以内时,可按Ⅱ类构件运距在1km以内的运输定额,乘系数0.70计算。
即定额〔4-415 —(4-416×4)〕×0.7
3. 现拌泵送混凝土按商品泵送混凝土定额执行时,如何计算搅拌费和泵送费?
答:现场搅拌泵送混凝土,执行商品泵送混凝土定额时,除混凝土单价按现场搅拌泵送混凝土组价外,应另行增加搅拌费96.00元/10m3(其中人工费52元、机械费44元),泵送费54.00元/10m3(其中人工费10元、机械费40元),檐高超过60m时,±0.00m以上部分的混凝土每增高10m以内,增加5%泵送费,人工费、机械费同步调整。
4.如何正确执行定额中规定的钢筋长度计算规则?
答:定额中钢筋长度的规定,是按常规施工工艺计算的,当设计(规范)有规定时,应按设计(规范)规定计算,当设计不明确时,可按定额规定计算。
5. 上册(P. 200)定额4-401地下连续墙钢筋网片的就位、安放定额基价是否有误?
答:该定额的基价(1593元/t)有误,应改为184元/t,其中机械费改为157.33元,交流电焊机改为0.139台班,履带式起重机改为0.077台班。
6. 下册(P. 40)定额10-148、10-149单独大理石扶手的基价是否有误?
答:有误,更正如下:
材料中的圆钢φ10以内原单位t改为kg、原单价2299.00元改为2.299元。
定额子目10-148 原基价3789元改为1492元,材料费3689.54元改为1392.83元。
定额子目10-149 原基价4258元改为1961元,材料费原4144.04元改为1847.33元。
7. 墙面镶贴块料面的定额子目中,未含基层抹底灰的工料费用,应如何计算?
答:镶贴块料面的抹底灰定额,按以下补充子目计价:
墙面抹水泥砂浆底灰
工作内容:清理、湿润基层,调运砂浆,刷浆、抹灰,清扫落地灰等全过程。
计量单位:100㎡
定 额 编 号 11B—1 11B—2
序号 项 目 单 位 单 价
(元) 水泥砂浆抹底灰
砖墙面 混凝土墙面
15mm厚
基 价 元 565 617
人 工 费 279.00 285.00
材 料 费 276.87 322.79
机 械 费 8.94 8.94
人 工 合 计 工 日 30.00 9.30 9.50
水泥砂浆1:3 m3 173.92 1.55 1.52
107胶水泥浆 m3 487.08 0.105
水 m3 1.95 2.20 2.20
其他材料费 元 1.00 3.00 3.00
灰浆搅拌机200L 台班 44.69 0.20 0.20
注:1. 本定额适用于镶贴块料面的基层抹灰。
2. 定额按二遍考虑,如抹灰遍数不同时,另按每增减一遍定额调整。
3. 梁、柱面抹底灰,按相应定额乘系数1.1计算。
8. 综合脚手架计价的计算基础是建筑面积,执行《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353—2005)后,我省03版定额脚手架工程的工程量计算规则应作哪些调整?
答:我省建筑工程预算定额下册P249页:一、综合脚手架第2点“以下内容并入综合脚手架计算”所包含的(1)、(2)、(3)三点修改为以下两点:
(1)骑楼、过街楼下的人行通道和建筑物通道,层高在2.2m及以上者按墙(柱)外围水平面积计算;层高不足2.2m者计算1/2面积。
(2)设备管道夹层(原称技术层)层高在2.2m及以上者按墙外围水平面积计算;层高不足2.2m者计算1/2面积。
以上两点涉及的面积计算,仅适用于计取综合脚手架、垂直运输费和建筑物超高施工用水加压增加的水泵台班费用。
9.高度在3.6m以内的内墙脚手架和天棚抹灰脚手架其费用如何计算?
答:高度在3.6m以内的内墙抹灰脚手架费每100m2抹灰面积按31.00元计算,(其中人工费15.00元、机械费3.00元);高度在3.6m以内的天棚抹灰脚手架费每100m2抹灰面积按58.00元计算,(其中人工费29.00元、机械费6.00元)。如仅勾缝、刷浆或油漆时,按以上相应费用乘系数0.33计算。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhufl78
    zhufl78 沙发
    谢谢楼主分享经验
    2010-11-18 12:00:18

    回复 举报
    赞同0
  • lbz-168
    lbz-168 板凳
    感谢楼主,我正在找这些东西,对我很有参考价值。
    谢谢
    2008-10-22 20:51:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.77 万条内容 · 1562 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

怎样作好建设工程竣工结算审核工作

说明:本贴为转贴.具体位置已不明!!怎样作好建设工程竣工结算审核工作一、认真分析影响工程结算的因素对办好工程竣工结算是很有 意义的。工程结算直接关系到建设单位和施工单位的切身利益。在结算的编审过程中由于编审人员所处的地位、立场不同、目的不同,而且编审人员的工作水平不 同的差异,因而编审结果存在不同程度的差距纯属正常。但是相关太大,就有有意压低造价或高估冒算的可能。(一)送审的结算中,常发现有工程预算多报的现象产生。究其原因,大致有三种:第一,极少数的结算编制人员业务水平不过关,以致计算“失真”;第二, 建设单位在发包合同及现场签证中用词不严谨而导致结算与实际有出入;第三、施工单位顾虑结算卡得太紧。送审结算是建设单位委托中介机构审核的,建设单位的 主观愿望是核减核增的额度来收取业务费,这自然形成施工单位加大水分多报的可能。

回帖成功

经验值 +10