一制衣车间54x45.6m,柱距10.8x7.6米,层高四米,框架结构。三层。
如何布置照明?照度是多少?应急照明问题?是否需要消防报警?
供电等级,考虑多大动力负荷?
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(10 )
作业面照度300LX是合理的。至于要不要采用局部照明可以问甲方。其他同意船长
制衣间里头肯定还要采用局部照明的(见过每个操作台上面一盏日光灯,是连在操作台上的)。船长的建议我觉得浪费。
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.88 万条内容 · 2150 人订阅
阅读下一篇
刚才上传了一个WORD文件(试题答案),可怎么也传不上去,特请教各位,如何解决。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句作业面照度300LX是合理的。至于要不要采用局部照明可以问甲方。其他同意船长
回复 举报
制衣间里头肯定还要采用局部照明的(见过每个操作台上面一盏日光灯,是连在操作台上的)。船长的建议我觉得浪费。
回复 举报