土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ [原创]你能得几分的答案

[原创]你能得几分的答案

发布于:2004-08-04 20:32:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

现将“你能得几分”的答案贴上,若有不同看法请提出,以便共同探讨。


一.填空(每格1分,共65分)
1.当电路中的电阻一定时,流过导体的电流与电路两端的电压成 正 比例。
2.在A、B、C、O(O是中性线)三相四线的线路中,AO及BO分别接入各1100W的负载,那么中性线的电流是 5 A。(提示:答10A错,因为中性线电流是AO与BO的矢量和)
3.两只10欧姆的电阻并联后的阻值是 5 欧姆,若串联后的阻值得是 20 欧姆。
4.适用于扑灭电器火灾的灭火器有四氯化碳、二氧化碳 、 1211 、 干粉 。
5.自动空气开关有三种保护形式 欠压 、 过载 、 短路 。
6. 螺纹防松措施有弹簧垫卷 、开槽螺母 、锁固胶、圆螺母止动垫片 、双螺母 、冲边。
7.B型三角带的上口宽度是 17 mm。
8.无功功率单位是Kvar,视在功率单位是 KVA,有功功率单位是 KW 。
9.通常情况下,残余电流保护器的动作电流应< 50 mA,应在 0.1 S以内的时间动作。
10.电机的调速方式有 电磁 调速、 变频 调速 、 变极 调速 、 直流 调速。
11.根据触点的闭合状态,写出4种时间继电器的符号及名称:延时分断常闭 、延时分断常开、延时闭合常闭、延时闭合常开 。
12.功率因素cosφ的最佳补偿范围值是 0.9—0.95 。
13.五芯电缆中的接地线颜色为 黄—绿 色、中性线的颜色为淡兰 色。
14.移动电动工具的导线长度一般不超过 2 M。
15.轴承6306的内径= 30 mm。
16.攻制M8的内螺纹,在钢件上钻孔直径应为6.7 mm,在铸件上钻孔直径应为6.6 mm。
17.1马力= 0.735 KW,1英寸=25.4 mm,1英寸= 8英分,1工程大气压≈ 0.1 MPa。
18.测量电机的绝缘电阻,可用 500 V的兆欧表,其测量阻值至少应大于 0.5 兆欧。(注:版主说此题有错,为此本人查阅了由陈崇源主编的《最新实用电工手册》的3-3-1部分,书中这样解答,新装或长期停用的电机绕组的绝缘电阻,不得小于1M欧姆/KV,380V的电机也就是500V的兆欧表,绝缘值0.5 兆欧。也许他所指的是绝缘等级,绝缘等级是衡量线圈耐温程度的指标,有E、B、F级,通常采用E级,E级是120℃。也许他所指的是耐压试验,电机绕组的试验电压是,2*额定电压+500V。不知以上说法对否,望共同探讨。)
19.每分1400转的工频电机,接入30Hz的变频电源的转速是 840 转。
20.单相100VA的变压器,在24V输出电压时的额定输出电流是 4.2 A。
21.电机的制动方式有 反接 制动、 能耗 制动。
22.在机械零件的非去除材料(非切削加工)表面上,其粗糙度的标注符号是
23.电机的启动电流约是额定电流的 5--7倍。热继电器的整定电流应是额定电流的0.9—1.05倍。
24.按电容器的安装地点来区分,无功补偿有 集中 补偿、分组 补偿、 就地 补偿三种方式。
25. 有一1000KVA变压器,在功率因素0.6时,额定输出功率是 600KW,在功率因素0.95时,额定输出功率是 950 KW。
26. PLC是一新型的电器元件,它的中文全称是 可编程序控制器。
27. 三相12KW电热水器的工作电流是 18.2 A。
28. 电机非直接启动方式有 Y/△、 延边三角形 、自偶减压启动器 、软启动器 。
29. 将三相△连接的电加热器改为Y型,其工作电流将是原来的 1/3倍,其功率将是原来的 1/3倍。
30. M10螺母对应的套筒扳是 17 mm。
二.选择填空(每格1分,共10分)
1.在条件许可前提下,传动链条的张紧边宜在上 ,传动皮带的张紧边宜在下 。
A. 宜在上,B. 宜在下,C. 无要求。
(注:若链条的紧边在下,则链条松边下垂量增大后,链条易与链轮卡死。皮带的松边在上,能增加皮带轮的传动包角。)
2. 的轴与 的孔相配合是属于过渡配合 。
A. 过渡配合,B. 过盈配合,C. 间歇配合。
3.下列螺纹标注中表示螺距等于2的螺纹有那些 M16 、 M20X2 。
A.2-M18,B. M16,C. M20×2,D. M12。
4. 2英寸的镀锌水管,2英寸表示水管的 通径。
A.外经,B.通径,C. 中径。
5. 在75KW的电机上,并联了20KVar的电容,并联后的总电流将降低 ,功率因素将增大 。
A. 增大,B.降低,C. 不变.,D.基本不变。
(注:中型电机功率因素通常在0.85左右,在功率三角形中,因为arccos0.85=31.8度,只要补偿的无功功率不超过tg31.8*75,那么总电流就下降,功率因素就提高。)
6. 负载率为40%的75KW电机,将其接线方式由△改为Y型,那么其工作电流将 降低 ,电机转速将 稍有降低 。
A. 增大,B.降低,C. 不变, D. 稍有降低。
(注:道理同上,负载率愈低,则功率因素愈低,适当的降低电压,可以降低无功励磁电流,提高功率因素。当负载率低于40%时,就可以将其接线方式由△改为Y型,由此降低电压及电流。由于电压下降,导致转矩及转速均稍有下降。)
三.判断题(正确的打V,错误的打X,每题1分,

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • w3556843u
    w3556843u 沙发

    NLB版主所说的依据在此:380V的低压电机应用1000伏兆欧表,常温下(20度)其绝缘电阻不应低于0.5兆欧,那么在5度时用上式换算其绝缘电阻就不应低于1.5兆欧了。


    既然有如此详细的电机绝缘测试技术要求,但好些书籍确仍注明着普通380V电机,500V兆欧表,绝缘电阻不应低于0.5兆欧。忽视关键的常温下以及500V兆欧表偏低的问题,这不误导别人啊,但我现在还是知道了。(上次还有一个什么问题,NLB版主只说了一个错,没为我们解释,我看一下再请教你)

    2004-08-06 06:23:06

    回复 举报
    赞同0
  • 大鼻山
    大鼻山 板凳

    草草看了一眼,楼主还是花费不少心血呀!我也仅说说跟民用设计有关的若干项:

    一、

    2)小题的功率因数是多大?C相悬空还是短接?

    5)欠压保护改为“接地故障保护”如何?也不太合适~~~

    9)50mA改为30mA如何?

    10)直流调速改为调压调速如何?

    2004-08-05 22:47:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教

风机控制,需要一备一用吗?或二用一备吗?

回帖成功

经验值 +10