土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 第二振型,第三振型扭转?该怎么办?求助!!!

第二振型,第三振型扭转?该怎么办?求助!!!

发布于:2007-04-29 17:21:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
======================================================================
周期、地震力与振型输出文件
(VSS求解器)
======================================================================

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.7332 89.55 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
2 1.6607 177.13 0.41 ( 0.41+0.00 ) 0.59
3 1.5955 1.22 0.59 ( 0.59+0.00 ) 0.41
4 0.5094 89.80 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
5 0.4875 177.45 0.68 ( 0.68+0.00 ) 0.32
6 0.4814 4.76 0.32 ( 0.32+0.00 ) 0.68
7 0.2605 90.80 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
8 0.2502 5.19 0.36 ( 0.36+0.00 ) 0.64
9 0.2459 178.35 0.65 ( 0.64+0.00 ) 0.35
10 0.1671 90.39 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
11 0.1616 6.08 0.05 ( 0.05+0.00 ) 0.95
12 0.1544 0.04 0.94 ( 0.94+0.00 ) 0.06
13 0.1261 89.98 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
14 0.1242 1.55 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99
15 0.1096 179.87 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0.04

地震作用最大的方向 = -89.857 (度)

1177838482520.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • zugm196604
    zugm196604 沙发
    这是多少层的建筑,刚度是不是偏大,周期偏长啊
    2007-07-30 16:35:30

    回复 举报
    赞同0
  • fangjiashan2006
    hen hao a 不错
    2007-07-20 13:21:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

现浇楼板挠度问题

请教:现浇板的挠度限值是多少?为什么?另外,异型板的挠度是如何计算的?请各位高手指教!!!!!!!

回帖成功

经验值 +10