土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 漏电保护电流

漏电保护电流

发布于:2004-08-04 14:53:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
漏电保护电流是根据什么定的? 有30mA ,500mA 等

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yqwxf
    yqwxf 沙发

    一般场合防止人身触电事故用30mA,动作时间小于0.1秒,6mA、10mA、50mA较少用。

    300 500mA 是防止电气火灾的,动作时间在0.3到0.5秒之间。《技术措施》上有。

    2004-08-04 15:22:04

    回复 举报
    赞同0
  • 台电小妖
    台电小妖 板凳
    一般漏电保护装置的动作(保护)电流按设计原则是大于摆脱电流,使人能及时脱离电源。在触电后可能导至严重二次事故的场合,应选用动作电流 6mA 的快速型漏电保护装置。为了保护儿童或病人,也应采用动作电流 10mA 以下的快速型漏电保护装置。对于Ⅰ类手持电动工具,应视其工作场所危险性的大小,安装动作电流 10 30mA 的快速型漏电保护装置。漏电报警装置宜采用中灵敏度漏电保护装置。其动作电流可在 25 1000mA 。其他如电动机,照明,电焊机等还应考虑其他因数再做选择
    2004-08-04 15:12:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于变电亭的布置及尺寸求助

10/0.4kV、S9型、315kVA的变压器,安装在变电亭里,不知道尺寸怎么确定?里面加进线(隔离开关)、计量、出线(负荷开关),可以吗?请各位兄弟帮个忙,没做过变电亭,不会象变电所那样做吧?

回帖成功

经验值 +10