土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 3*{4*(1*240)}电缆敷设

3*{4*(1*240)}电缆敷设

发布于:2007-04-29 15:59:29 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
12根1*240电缆
我要穿直径100的钢管,.每根管子穿三根。
现在我想请教大家,在每根管子中我要穿3跟ABC,还是3根A(或B.C)?
如果是3根A(或B.C)那么3根钢管子排放是怎么排放?A B C 还是B A C; C A B?
如果是3跟ABC穿一根管子,那么在一根管子中要怎么排放这3根线呢?
还请各位指点指点!
小弟在此谢过了!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • malongknowledge
    4楼说的很正确,三相分了四根,每个管子里面要装上三根不同相的,防止发热。
    2007-05-01 23:48:01

    回复 举报
    赞同0
  • zhong-wei-jie
    zhong-wei-jie 板凳
    你这里应该是三相,每相4根电缆,所以需要分穿4条管子,使每条管子都穿上各相的一根,避免涡流损耗。没有规定电缆在管子中的排布。
    2007-05-01 07:32:01

    回复 举报
    赞同0