求助:关于热电站化学水处理问题
如果采用反渗透,需要50t/h除盐水,是否是这样理解,需要50/75%=66.66吨的进水来满足,因为反渗透回收率75%
其次清水泵进机械过滤器是否要大一级,66+10吨的进水。
发布于
2007-04-29 15:39:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
yangheshui
选泵主要是根据效率选的,不是经验值
2007-04-30 08:49:30
来自 PC
评论
举报
zw1998
清水泵要大一些,考虑机械过滤器的自用水量,可按6%考虑