案例题-1: 中性点非直接接地系统中35/10kV变电站,选择变压器中性点的阀型避雷器的参数。
(1) 灭弧电压应大于( )。
A. 25kV B. 30kV C. 35kV D. 37kV
(2) 工频放电电压下限(内过电压水平2.67Uxg)大于( )。
A. 51 kV B. 56 kV C. 62 kV D. 65 kV
案例题-2:10kV回路负荷电流180A,=20kA,= 1.8选择用于内部计量及过电流保护回路的电流互感器。
(1) 电流互感器变比及准确级应选择( )。
A. 选用200/5 0.2/10p15 B. 选用200/5 0.5/10p10 C. 选用300/5 0.2/10p15 D. 选用300/5 0.5/10p10
(2) 校验电流互感器动稳定倍数(电流互感器允许动稳定倍数150)为( )。
A. 100 B. 120 C. 150 D. 180
3) 校验电流互感器(瓷绝缘)的外部受力(a——相向距离35cm,L——计算长度80cm)为( )。
A. 950N B. 1000N C. 1050N D. 1100N
(4) 校验电流互感器热稳定倍数(电流互感器允许热稳定倍数75/1s)为( )。
A. 60/1s B. 67/1s C. 72/1s D. 75/1s
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳(1) 电流互感器变比及准确级应选择( )。
