土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 雨水管的卡箍和伸缩节设置是多少啊?
雨水管的卡箍设置是多少啊?
雨水管是PVC-U DN100材质
我在网上看到有的是1200mm,规范上有的是不太于3000mm,还有塑料管的固定支架上是2400mm,我不知确认是哪个.
伸缩节规范是不大于4m,如果楼层是5m的话是不是设置两个伸缩节啊?

全部回答(2 )

  • txj5146
    室外雨水管的支架是每2m设置一个塑料招架,每15m设置一个角铁支架。
    2007-05-01 22:36:01 来自 PC 评论 举报
  • dzl2006
    立管每节不少于1个(4m),伸缩节规范是不大于4m,如果楼层是5m的话是设置两个伸缩节,均分。(实际施工大部分安装1个)