我的一个30层高的住宅楼防雷按二类设计,为防止侧向雷击,有两种方案:1:从10层开始。每一层设均压环,均压环与该层外墙上的所有金属窗,构件,引下线连接;2:从首层起向上至30米以下,每三层将圈梁水平钢筋与引下线焊接在一起。请问各位设计高手我该按哪种方案设计,有没有更好的设计思路,给提点建议吧!
全部回答(4 )
主题
回复
粉丝
防雷减灾
8.72 万条内容 · 245 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(4 )
-
czhh918
按照规范,二类防雷物从45米起每隔12米设均压环,我一般从30米开始,每个一层设均压环.这样可靠点啊 我做过的30层高层就是这样做的在嘉兴地区.
2004-08-04 19:24:04
来自 PC
评论
举报
-
大鼻山
如果严格按照国标的话,二类防雷物从45米起每层设置均压环
2004-08-04 18:57:04