[请教]市电10kV电网的缺相保护问题

发布于:2004-08-04 03:29:04 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]

如上:市电10kV电网的缺相保护,或者说低电压保护在设计上是如何实现的?作用于信号还是跳闸?动作时间是多长?(今天外线缺相停电,有设备是通过热继电器保护停下的。)


偶们以前6kV电源是通过PT的电压继电器来实现的,整定值40%Ue,跳闸时间好象是1.5s(记不太清了)。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • yukanlee
    yukanlee 沙发

    出来两年多了,回去找到原来的图纸看了看。实在是惭愧的很,确实如2楼和5楼所说那样:PT柜有4个电压继电器,控制回路设断线闭锁;不过,进线柜还是有低电压跳闸的。


    另,专门的缺相保护设备还是有的。象施耐德、默勒等国外厂家都有相序继电器,国内产品也有。


    <此贴子已经被作者于2004-8-6 15:31:13编辑过>