如上:市电10kV电网的缺相保护,或者说低电压保护在设计上是如何实现的?作用于信号还是跳闸?动作时间是多长?(今天外线缺相停电,有设备是通过热继电器保护停下的。)
偶们以前6kV电源是通过PT的电压继电器来实现的,整定值40%Ue,跳闸时间好象是1.5s(记不太清了)。
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(6 )
出来两年多了,回去找到原来的图纸看了看。实在是惭愧的很,确实如2楼和5楼所说那样:PT柜有4个电压继电器,控制回路设断线闭锁;不过,进线柜还是有低电压跳闸的。
另,专门的缺相保护设备还是有的。象施耐德、默勒等国外厂家都有相序继电器,国内产品也有。