发布于:2007-04-29 12:08:29
来自:施工技术/建筑施工
[复制转发]
具体作法:在屋面结构上做珍珠岩整体现浇保温层,并找坡,保温层设排气管;
保温层上做砂浆找平层,并设分隔缝,灌油膏密封;
找平层上做SBS卷材防水层。
在施工过程中出现下列问题:
由于是多雨季节,做完砂浆找平层后的保温层内普遍不够干燥,密封油膏后,找平层出现不同程度的开裂,已做卷材防水的部分,卷材出现胀泡。
天气方面时雨时晴,珍珠岩保温层又有一定的吸水率,难以达到完全干燥,排气管无法根本改变保温层潮湿的状态。
多个屋面施工进度不一,大家谈谈自己的施工经验,针对现在这些情况,在不同的施工过程、各个环节采取哪些措施
屋面防水施工一直是个难点,以前做过的都不是太理想,欢迎大家针对这个议题来交流探讨一下!
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳你看找平层的分隔缝是真是假,我遇到过假的,根本不起作用,还导致太阳暴晒后找平层开裂,后来用切割机切割,重做防水.
排气管无法改变保温层的潮湿状态,但是可以减少因为内外温度的变化而产生一些问题,比如冷凝水.
如果卷材出现胀泡,估计是铺卷材的时候和砂浆黏结不好,让工人把砂浆面扫净,烤的时候把砂浆烤干,卷材烤均匀,不要图省事一留一留的烤.当然这样施工慢些.
不知道有没有多头的烤枪,不用来回晃.慢慢往前推卷材就行了.
回复 举报