土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ [求助]关于直埋蒸汽管道疏水的问题!急急急!
3根并列直埋的蒸汽管道疏水怎么做井 ?疏水管道引出的时候各疏各的水还是共用疏水器啊????
并排引3根单独疏水是不是疏水进要很大呢?
不知道我问明白了没有,因为以前都是一根,这下是三根很是头疼啊!!!!

全部回答(7 )

  • wltzhch007
    我认为在管道底部各装一只疏水阀(共三只),疏水阀后面可以用一个管道引到地面上
    2008-08-28 17:39:28 来自 PC 评论 举报
  • sjylyg
    各自引疏水管,不用疏水器,用2个焊接闸阀串联,按图集做双井室的疏水井就可以了。
    2008-08-13 10:14:13 来自 PC 评论 举报