土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教:三相三线电表能否与Y型接线PT对接

请教:三相三线电表能否与Y型接线PT对接

发布于:2007-04-29 11:02:29 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我公司35kV变电所计费用电能表采用二元件、三相三线接线型式,电表说明书上要求PT采用V-V接线,B相接地。

现在的问题是:计量PT是Y型接线,中性点接地。如果将PT的三相电压接入电表,而不接N线(三相三线电表),对电表的计量有什么影响??

望各位大侠不吝赐教。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • baofeng96
    baofeng96 沙发
    好问题!回答的好!学习了!
    2007-05-01 20:33:01

    回复 举报
    赞同0
  • xhighbo
    xhighbo 板凳
    你可以到这个地址http://co.163.com/forum/content/226_429166_1.htm下个软件验算一下接线是否有问题呀!
    2007-05-01 19:19:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 589 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

寻国网典型设计电缆井图纸

急寻国网典型设计电缆井图纸,转角井,三通井等等的CAD图纸

回帖成功

经验值 +10