土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 六氟化硫开关柜能和干变放一起吗
因为配电房在地下室,面积不够,选用了宽500mm的配六氟化硫开关的环网柜,而且和加了防护外壳的干变放一起,这符合规范吗?我们这里从没用过六氟化硫开关,不知道设计上有什么特殊要求?六氟化硫开关你们使用情况怎么样?

全部回答(40 )

  • kivyn
    干式变压器尽量和低压柜放在一起,如果和高压柜放在一个房间内,需要维护距离,

    变压器后不可以靠墙,设计手册上有,至少800MM
    2008-10-27 11:20:27 来自 PC 评论 举报
  • xuhuankun
    我还是用真空柜,一向不用六氟化硫,按投资资的比较,六氟化硫柜很可能将会在未来几年淘汰.环保要求的提高,对于六氟化硫柜的报费处理也会提出强制的要求,此时六氟化硫柜的残值还不够抵消设备的六氟化硫回收处理费,换言之--负资产.卖废铁的钱都没了..