功率因数的问题

发布于:2004-08-03 14:51:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我一至搞不太明白,在初步设计时,算变压器容量前,自然功率因数怎样选取,一般我是选0.8,请问一下有没有相关的规定,急,请各位提供宝贵意见。

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • fredi_wu
    fredi_wu 沙发

    每个地方供电局都有个自己的标准!杭州的要求是非工业:0.85;工业:0.9

    2004-08-04 08:36:04

    回复 举报
    赞同1
  • liangjie
    liangjie 板凳
    破是破了点,实用就行,呵呵!---技措表5.5.2-2可参考
    2004-08-11 22:24:11

    回复 举报
    赞同0