土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 功率因数的问题

功率因数的问题

发布于:2004-08-03 14:51:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我一至搞不太明白,在初步设计时,算变压器容量前,自然功率因数怎样选取,一般我是选0.8,请问一下有没有相关的规定,急,请各位提供宝贵意见。

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • fredi_wu
    fredi_wu 沙发

    每个地方供电局都有个自己的标准!杭州的要求是非工业:0.85;工业:0.9

    2004-08-04 08:36:04

    回复 举报
    赞同1
  • liangjie
    liangjie 板凳
    破是破了点,实用就行,呵呵!---技措表5.5.2-2可参考
    2004-08-11 22:24:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[求助]计算短路电流

一般情况下计算短路电流都是按三相短路来做,那么特殊情况下求单相接地短路电流该如何解决?举例如下,110kV母线经过电抗器和Yd-11主变与发电机相连,母线A相接地短路,则流经A相的电流如何求解?

回帖成功

经验值 +10