土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 不平衡电流为何如此大?

不平衡电流为何如此大?

发布于:2007-04-28 23:42:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三相电流分别为35,41,38,而零线电流却有16安培。到底是什么原因?谐波?请高人指点。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • mrlqt
    mrlqt 沙发
    不知道孵化器是什么类的负荷,但是从楼主说的现象看来可能是3n次谐波在中性线上叠加。如果没有什么影响,不用理它。
    2007-04-30 19:34:30

    回复 举报
    赞同0
  • hjjyixiu
    hjjyixiu 板凳
    是孵化机器。
    2007-04-30 18:43:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教!小医院手术室供电可以用EPS吗?急!!!

请教大家,一个小门诊楼(三层),有俩间手术室,一个X光机室,用发电机可能甲方不同意,我能用EPS 供给第二路电源吗????初次做医院,时间又很紧,请做过医院的高手指教!!!谢谢了!!!!

回帖成功

经验值 +10