土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大功率电动机微机保护比率差动电流如何整定?

  1. 我厂的大功率电动机5000KW,采用西门子综保器保护,采用比率差动保护,但是比率差动的动作电流如何定,对于微机型保护,还用考虑CT断线吗?书上介绍变压器的多,电机的几乎没有,请各位高手赐教,谢谢。

全部回答(15 )

  • zhuang332004
    计算差动值不考虑TA断线,否则定值太大,灵敏度降低,但必须加TA断线闭锁和二次谐波制动,SIEMENS差动保护装置7UT61须用CFC逻辑自己做,也可以加差流越限报警,厂方技术人员未必能做出来,可以参考一些国产微机保护装置的TA断线判据。
    2006-05-16 22:51:16 来自 PC 评论 举报
  • lhy1979

    比例制动是为了保证内部故障可靠动作,外部穿越性故障可靠不动。

    电机启动还应考虑谐波制动