按公式,单支避雷针保护地面半径公式r0=根号下h(2hr-h),如避雷针高为二倍的滚球半径时,地面的保护半径为零了吗?超过二倍的滚球半径时,避雷针没有用了吗?好象不太可能吧?
hr---滚球半径
h0---避雷针在地面上的保护半径(m)。
h-避雷针的高。
哪位大侠解释一下公式与实际应用的关系,谢谢
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
单根避雷针超过滚球半径时,有效针高按滚球半径计算。即超过滚球半径的部分无用,所以也比要树立比滚球半径更高的避雷针。
见船长在本论坛的防雷贴。
上次得罪了,再次抱歉。这可以算对你的补偿吗?
主题
回复
粉丝
防雷减灾
8.7 万条内容 · 231 人订阅
阅读下一篇
偶朋友遇到一个钢铁厂的现场问题,找我问,偶也不是很懂,请各位高手指点:在打雷的时候空压机停止工作了,空压机,氧压机,氮压机,还有若干设备,由一台工控机控制,工控机电源是UPS和220V~双路供电,在打雷的时候只有空压机停止工作,工控机也停止工作,事后工控厂家来人维修时证明工控没有问题,然后在空压机的I/O模块加了中间继电器,可是后来打雷时还是停止运行,而且只有空压机停止运行,工控机也停止运行!是不是因为感应雷的问题啊??厂里准备在UPS下口加个SPD,不知道这样能不能解决??希望高手们能给点帮助和好的建议,谢谢!!