土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教单支避雷针公式

请教单支避雷针公式

发布于:2004-08-02 12:42:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]

按公式,单支避雷针保护地面半径公式r0=根号下h(2hr-h),如避雷针高为二倍的滚球半径时,地面的保护半径为零了吗?超过二倍的滚球半径时,避雷针没有用了吗?好象不太可能吧?


hr---滚球半径


h0---避雷针在地面上的保护半径(m)。


h-避雷针的高。


哪位大侠解释一下公式与实际应用的关系,谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发
    对于单根避雷针保护某具体物体而言,避雷针高出滚求半径以上的那部分高度是多余的。
    2004-08-06 23:08:06

    回复 举报
    赞同0
  • 船长
    船长 板凳

    单根避雷针超过滚球半径时,有效针高按滚球半径计算。即超过滚球半径的部分无用,所以也比要树立比滚球半径更高的避雷针。

    见船长在本论坛的防雷贴。

    上次得罪了,再次抱歉。这可以算对你的补偿吗?

    2004-08-05 12:34:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:现场的难题

偶朋友遇到一个钢铁厂的现场问题,找我问,偶也不是很懂,请各位高手指点:在打雷的时候空压机停止工作了,空压机,氧压机,氮压机,还有若干设备,由一台工控机控制,工控机电源是UPS和220V~双路供电,在打雷的时候只有空压机停止工作,工控机也停止工作,事后工控厂家来人维修时证明工控没有问题,然后在空压机的I/O模块加了中间继电器,可是后来打雷时还是停止运行,而且只有空压机停止运行,工控机也停止运行!是不是因为感应雷的问题啊??厂里准备在UPS下口加个SPD,不知道这样能不能解决??希望高手们能给点帮助和好的建议,谢谢!!

回帖成功

经验值 +10