土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教主变阻抗的问题

请教主变阻抗的问题

发布于:2004-08-02 09:09:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位师父,I期 II期两台三圈变容量分别为40000VA 和50000VA,如果阻抗电压II期和I期不相同的话,其高中、中低、高低各阻抗电压有没有一个规定的偏差范围?
  • lhdlgmz
    lhdlgmz 沙发

    电力变压器运行规程的规定是:

    5.7 变压器的并列运行

    5.7.1 变压器并列运行的基本条件:

    a.联结组标号相同;

    b.电压比相等;

    c.阻抗电压值相等。

    阻抗电压不等或电压比不等的变压器,在任何一台都满足本规程4.2节规定的情况下,也可并列运行。

    阻抗电压不同的变压器,可适当提高阻抗电压高的变压器的二次电压,使并列运行变压器的容量均能充分利用。

    5.7.2 新装或变动过内外连接线的变压器,并列运行前必须核定相位。

    5.7.3 发电厂升压变压器高压侧跳闸时,应防止厂用变压器严重超过额定电流运行。厂用电倒换操作时应防止非同期。

    本人认为并列运行的原则是充分利用各台变压器的容量并且不能使任何一台变压器过负荷

    2004-08-02 10:48:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2161 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教 关于照明系统中的中央处理器控制系统

各位高手,小弟写一篇关于智能照明系统的调研报告,美国路创的中央处理器控制系统网上资源太少了,以至在这个方面无法动笔。请各位高手,多多指教,如有这方面的详细资料,那最好不过,请帮个忙,谢谢。

回帖成功

经验值 +10