电力变压器运行规程的规定是:
5.7 变压器的并列运行
5.7.1 变压器并列运行的基本条件:
a.联结组标号相同;
b.电压比相等;
c.阻抗电压值相等。
阻抗电压不等或电压比不等的变压器,在任何一台都满足本规程4.2节规定的情况下,也可并列运行。
阻抗电压不同的变压器,可适当提高阻抗电压高的变压器的二次电压,使并列运行变压器的容量均能充分利用。
5.7.2 新装或变动过内外连接线的变压器,并列运行前必须核定相位。
5.7.3 发电厂升压变压器高压侧跳闸时,应防止厂用变压器严重超过额定电流运行。厂用电倒换操作时应防止非同期。
本人认为并列运行的原则是充分利用各台变压器的容量并且不能使任何一台变压器过负荷