土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
动力燃气系统
\
[求助]:关于热电站化学水处理问题
[求助]:关于热电站化学水处理问题
如果采用反渗透,需要50t/h除盐水,是否是这样理解,需要50/75%=66.66吨的进水来满足,因为反渗透回收率75%
其次清水泵进机械过滤器是否要大一级,66+10吨的进水。
发布于
2007-04-28 16:14:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
空01
把帖子发到给排水版块去!这是暖通版块
2007-07-26 12:11:26
来自 PC
评论
举报
minliwxf
大出一两吨即可。十吨太多。
2007-07-24 15:58:24
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
kv3000ol
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
3
回复
7
粉丝
0
+ 关注
私信
动力燃气系统
返回版块
4.21 万条内容 · 191 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
-
空01
把帖子发到给排水版块去!这是暖通版块
2007-07-26 12:11:26
来自 PC
评论
举报
-
minliwxf
大出一两吨即可。十吨太多。
2007-07-24 15:58:24
来自 PC
评论
举报
加载更多