土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水箱的设置高度的疑惑

消防水箱的设置高度的疑惑

发布于:2007-04-28 14:26:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
当不能满足上述要求时,应设置增压设施。对于消火栓系统来说,增压水泵的扬程是应该满足规范要求的最小静压不足部分还是应该满足充实水柱的动压要求。
如:一建筑高度为50米,高位消防水箱的最低消防水位至最不利消火栓的高差为4米,最不利消火栓口的动压=满足充实水柱的压力+水带阻损+沿程和局部阻损=21米水柱。那么增压水泵的扬程应该为H1=7-4=3mH2O还是应该为H2=21-4=18mH2O?请高手指教。

1177741598551.jpg

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • ziqiangbuxi
    ziqiangbuxi 沙发

    惭愧!疏忽了...谢谢指点!
    2007-05-04 08:31:04

    回复 举报
    赞同0
  • shao
    shao 板凳


    对多层建筑来说,消火栓系统按《建规》只要水箱能重力自流就可以了,但喷淋系统应按《喷规》设置稳压设备(除非水箱足够高)。如水箱低于最上层喷头,则需按无高位水箱考虑,喷淋系统稳压设备气压罐的容量应该满足4只喷头10min的用水量,约2400L。