一直在思考这个问题,但不得其解,请高手指教一二:1。中性点经小电阻接地和经消弧线圈接地,各有什么作用?这时可以认为中性点与地等电位吗?2。常听到的因为单相接地而引起其他两相对地过电压,假设某变压器星形侧中性点不接地,此时其单相对地电压应该怎么算?先谢谢了!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
互感器
沙发
现在电力用互感器,基本上没有多绕组共用一个铁芯的了。
2007-04-30 19:30:30
赞同0
-
zzbrd
板凳
CT二次开路主要使线圈磁场能量无法维持,向电场转换,在二次绕组侧产生高压,CT变比越大,电压越高