土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 供配电中二种常用配电方式的对比!

供配电中二种常用配电方式的对比!

发布于:2007-04-28 12:28:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在做系统图和平面图时常常因为这二种方试不清楚而为难.比如一个二层商铺.上下各一个箱,总线进一个箱后1是采用链接方式如图书室. 2是采用树干式.如图书馆.二种方式哪个好一点呢?

1177734491812.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zigj
    zigj 沙发
    应该用第1种.
    第2种有一定问题,你的配电级数已经超过2级,已经"犯规"了.
    2007-04-28 15:34:28

    回复 举报
    赞同0
  • lilin1017@co163
    2种供电方式各有优缺点。
    第一种供电可靠性高。
    第二种供电方式经过2个开关,不如第一种可靠。
    你提供的是系统图,没有平面图,不好仔细分析。因为还电缆敷设,现场条件等因素,具体情况具体分析,不好下结论。
    2007-04-28 14:54:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教“电缆高压问题”

我公司有一根大约7公里长的6KV电缆,全线直埋敷设,由于多种原因,造成工程一直断断续续,两年了一直未能完工,中间多次发现过被偷盗痕迹,发现后都是用增加了中间接头处理,最近想送电,可心里有没把握,因为是在地下,担心哪地方有问题,不知该如何处理?需要做哪些检测?

回帖成功

经验值 +10