土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 菜鸟求助独立基础设计问题
基础配筋计算公式里面As=M/0.9*fy*ho,这个ho是基础有效高度,请问这个是怎么计算出来的,看例题也没有阐明
这是个柱下独立基础,1步台阶的
先谢谢各位大侠了~~

全部回答(3 )

  • 蓝天406
    h0应该是你所验算界面处基础减去钢筋保护层厚度的值、
    pjmin小于零时基础是受拉的,在计算批pjmax时应该用另一个公式
    只有在批pjmin+pjmax/2>fa,pjmax>1.2fa时才需要加大基础地面积。
    2007-06-09 11:35:09 来自 PC 评论 举报
  • feiyubaby
    啊,原来如此,谢谢哈
    那演算的时候Pjmin小于0说明什么问题,是不是说明基础底面积需要调大呢?
    2007-04-28 20:04:28 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.08 万条内容 · 643 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10