谐波治理柜投入为什么零线电流变大?
谐波治理柜投入为什么零线电流变大?
我厂主要设备是电炉,需调压,供电部门检测谐波偏大。安装谐波治理柜后电压畸变增大85%电流畸变65%零线电流增大30%。请问这是为什么?
发布于
2007-04-28 11:35:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(23 )
godbb
失败了,很差的产品
2007-12-17 21:27:17
来自 PC
评论
举报
s72t666
滤波器设计有问题,再设计仿真时没有考虑对3次谐波的放大抑制情况,你们找的滤波器厂的东西是不合格的产品!