土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 谐波治理柜投入为什么零线电流变大?
我厂主要设备是电炉,需调压,供电部门检测谐波偏大。安装谐波治理柜后电压畸变增大85%电流畸变65%零线电流增大30%。请问这是为什么?

全部回答(23 )

  • godbb
    失败了,很差的产品
    2007-12-17 21:27:17 来自 PC 评论 举报
  • s72t666
    滤波器设计有问题,再设计仿真时没有考虑对3次谐波的放大抑制情况,你们找的滤波器厂的东西是不合格的产品!
    2007-12-16 11:18:16 来自 PC 评论 举报
加载更多
  • 谐波治理的工作原理
    电网谐波对电气设备的正常运行危害很大,它可导致电容器过流损坏、电动机柜不稳、继电保护装置误动、计算机等敏感电器发生功能错误等。
  • DFC系列滤波 谐波治理无功补偿装置
    本文主要介绍DFC-T滤波装置几个应用实例及效果。
  • 谐波治理和无功补偿
    谐波治理与无功补偿的结合
  • 考考您,零线电流大该怎么办呢
    万家灯火,正是灯光赋予夜间最美的描述,灯火的运用也由日常家用衍生到公共照明、城市亮化等众多领域,灯火的运用已经成为夜晚一个有特色的亮点。
  • BA800-A1电流变送器
    BA800-A1交流电流变送器托克仪表,客服专线:13977225107柳州托克特价供应BD800-A1交流电流变送器 BA800-Z 直流电流变送器 BZ800-A 交流电压变送器 BZ800
  • 变频技术的应用及谐波治理
  • 民用建筑的谐波治理设计
    对民用建筑的谐波治理设计的方案选择和应用
  • TN-S系统谐波与漏电电流
    在TN-S系统的三相交流电路中,由于非线性负载的大量应用,使三相交流电压发生畸变,本文仅就3n次谐波对漏电电流的影响谈谈自己的看法。
  • SINEAXI538 电流变送器
    SINEAXI538 电流变送器 CEQ超尔崎 电流变送器产品设计与开发销售热线:0772 -8859718 现货 SINEAXI538 传感器专用数显表 CEQ超尔崎 3位半传感器专用数显表工
  • 中频石墨炉的谐波治理与无功补偿
    中频石墨炉的谐波治理与无功补偿,采用无源滤波方式治理前后的谐波数据对比。
  • 民用建筑的谐波治理详细设计
    针对对产生谐波的设备和相应行业的分析,阐述了谐波治理的两类方法,主动型谐波治理和被动型谐波治理。给出了谐波治理的具体设计步骤,并应用在某通讯楼变电所谐波治理案便中。通过数据分析表明,所设计的谐波治理方
  • ABB/CT/AB变频器谐波治理
    ABB/CT/AB变频器谐波治理_萨顿斯(上海)电源有限公司 一、ABB变频器谐波治理定义 通过傅立叶级数对谐波的分析表明,任何周期性变化的波形都可以分解为含有基波频率和一系列为基波整数倍
  • 谐波治理和无功补偿的必要性
    许多企业对无功补偿、谐波治理的节能意义认识不足,不知道为什么要装,仅仅是因为供电部门力调罚款,才不得不装。客观地讲,无功补偿及谐波治理确实对供电部门有诸多好处,但对企业自身也有许多益处: 1、电力部
  • 谈谈电网“污染”---谐波及其治理
    电网谐波造成电网污染,正弦电压波形畸变,使电力系统的发供用电设备出现许多异常现象和故障,情况日趋严重。必须进行治理!
  • 中频炉使用方面的内容
  • 煤矿供配电系统谐波的危害及治理
    [摘要]供配电系统中谐波的危害已经广为人知,本文就煤矿供配电系统谐波的成因与危害做了简要探讨,并提出了一些针对性的治理措施。
  • 亚驰电网无功补偿_谐波治理系统,亚驰电网无功补偿_谐波治理系统,亚驰电网无功补偿_谐波治理系统
  • 电流互感接线适配柜,本图是介绍的连线板进线开关柜的结构组成及尺寸参数等,图纸包含,柜内组装正视图,组成布置侧视图,元件配套表,连线板装配方式等等,可供设计参考,cad2007以上版本打开。...
  • 该软件对于谐波电流的情况下计算电流有效值,以此为依据选型电缆、断路器,熔断器的依据。自己做的小软件希望对你有所帮助
  • 调补前零线电流的计算公式
    已知: 调补前的电压Ua,Ub,Uc, 调补后的有功功率Pa,Pb,Pc,无功功率Qa,Qb,Qc, 则调补后的各相电流为:

回帖成功

经验值 +10