土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请大家看看我这个周期可以么?

请大家看看我这个周期可以么?

发布于:2007-04-28 11:33:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个地下一层、地上12层的小高层,异形柱框架-剪力墙结构。周期如下,请问大家这样可以么?谢谢!
最主要的问题是扭转出现在第二周期。不知道这样可以么?

======================================================================
周期、地震力与振型输出文件
(侧刚分析方法)
======================================================================

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.2123 0.31 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0.04
2 1.0101 176.00 0.04 ( 0.04+0.00 ) 0.96
3 1.0452 90.12 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
4 0.3551 179.03 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
5 0.2995 14.56 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
6 0.2801 89.10 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
7 0.1858 179.48 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
8 0.1458 8.53 0.02 ( 0.01+0.00 ) 0.98
9 0.1360 89.59 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
10 0.1257 0.19 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
11 0.0983 0.44 0.94 ( 0.94+0.00 ) 0.06
12 0.0922 4.53 0.07 ( 0.07+0.00 ) 0.93
13 0.0861 90.44 1.00 ( 0.01+0.99 ) 0.00
14 0.0784 0.34 0.97 ( 0.97+0.00 ) 0.03
15 0.0682 4.52 0.08 ( 0.07+0.01 ) 0.92

地震作用最大的方向 = 0.938 (度)

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • sgs3
    sgs3 沙发
    学习学习!
    2007-05-23 10:35:23

    回复 举报
    赞同0
  • lydykj
    lydykj 板凳
    异形柱出现这种震型很正常,出现原因是剪力墙只在楼梯间布置,且位置偏上,我认为应该调整,方法是将左右两下角山墙变为剪力墙,可能一下就调过来了.
    2007-05-04 06:46:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多