正在加载...
要求出线为1250A,380V并且用电缆出线,VV22-1KV 3x300+1x150的载流量查表为400A左右,
不知是否并3颗这么大的电缆就能满足要求。
如果不能满足要求,那该怎么作?距离大约250米。
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(6 )
这么长距离不可能用母线。
估算一下大概2根并联就够。
如果能够调高变压器二次电压就好多了。
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
求助:对于铜母线怎么选取?他的标准是什么
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
这么长距离不可能用母线。
估算一下大概2根并联就够。
如果能够调高变压器二次电压就好多了。
回复 举报