土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ [讨论]电缆载流量

[讨论]电缆载流量

发布于:2004-07-31 20:02:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

要求出线为1250A,380V并且用电缆出线,VV22-1KV 3x300+1x150的载流量查表为400A左右,


不知是否并3颗这么大的电缆就能满足要求。


如果不能满足要求,那该怎么作?距离大约250米。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • weilanz
    weilanz 沙发
    2根肯定不满足要求!3根没有问题1
    2004-08-02 11:36:02

    回复 举报
    赞同0
  • 船长
    船长 板凳

    这么长距离不可能用母线。

    估算一下大概2根并联就够。

    如果能够调高变压器二次电压就好多了。

    2004-08-02 00:46:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:对于铜母线怎么选取?

求助:对于铜母线怎么选取?他的标准是什么

回帖成功

经验值 +10