一个一直比较模糊的问题:低压配电系统中,出线回路的计算电流I1,断路器整定电流I2,电流互感器额定电流I3和电流表量程I4之间的合理关系(关键是I3和I4)?请诸位不吝指点。。。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
变压器
返回版块14.14 万条内容 · 397 人订阅
阅读下一篇
恳请帮忙,一种变压器的电气符号表示法???很急!-->zjj_hj添加请问:这种卷片式铁心的变压器,制图时电气符号怎么画啊?十几个抽头,好晕,不知到该如何准确画出,查过很多资料无果。我是第一次见这种变压器,他们的正确名称是什么啊?这是网上找得类似产品图片。 因为在绘制原理图,急等交差,没见过实在不知怎么画,整张图就等这个图符了。恳请帮忙赐教!!!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板应该是:I3=0.7XI4
因为当电流互感器的额定电流在电流表量程的3/4附近时,是最准确的.
回复 举报
电流表接在CT的二次侧,楼主说的I3和I4还能有什么关系呢?
偶觉得I3=I4 I1=0.67I3
回复 举报