土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 钢结构厂房如何做避雷系统

请教 钢结构厂房需不需要做避雷,如果做的话,屋面避雷带怎么安装,利用彩板做接闪器,,彩板之间联结采用穿孔丝结,防水防腐解决不了,到底应该怎么处理?

全部回答(1 )

  • yqwxf
    我认为钢结构需不需要做避雷的确定方法和砖混、框架结构一样;《雷规》上要求作为接闪器的金属屋面钢板厚度不小于0.5mm;我见过的避雷带安装做法:用强度满足要求的窄扁钢(比如15X4mm)做一个90度的支持架,两直角边均为10cm长,一条直角边上有两个孔,利用这两个孔将支架用铆钉固定在屋面板上,另一直角边固定避雷带。
    2004-07-31 11:50:31 来自 PC 评论 举报