土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教"短路电流计算"

请教"短路电流计算"

发布于:2007-04-28 10:05:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
800KVA变压器,配电屏的空气开关短路电流有多大.有没有相关书.谢谢大家

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • gygygao
    gygygao 沙发
    短路容量是多少
    2007-04-29 09:25:29

    回复 举报
    赞同0
  • yangchungounchen
    800/1.732*0.38=1216A再按1.2-1.5倍计算=1600A,选用断路器,再计算短路电流,这个很麻烦的,你要知道很多参数才能计算,这个有公式的,我们一般按经验,800KVA的DYn联结的单变压器一般选用基本型的35KA就足够了,Yyn联结的要小,不过一般市面上卖的都是以基本型 的为主,较高、最高型的也是按变压器来的
    2007-04-28 16:11:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多