土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教一个净化的问题

请教一个净化的问题

发布于:2007-04-28 09:02:28 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
有做过消毒供应中心的吗?非净化区域 如办公室 更衣室和污染区能否和净化区域合用一台净化机组?污染区可以只送风然后独立排风 非净化区域怎么处理?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • hudaoheng
    hudaoheng 沙发
    为什么不用分体空调来做呢?在一块做还加大了风管尺寸,对于空间是很大的浪费
    2009-03-23 16:06:23

    回复 举报
    赞同0
  • lllusong
    lllusong 板凳
    尽量不要用一个公用机组,如果全新风加阀门还可以,只要有回风肯定会出现交叉感染!
    并且高精度房间压力应该比较高一点。
    2007-08-31 20:38:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 425 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

洁净空调术语简称

对刚接触洁净空调的新手来说,很多的简称都不很清楚,比如DC是什么呀?这样有碍象我这样的新手上路,有那位大哥大姐有这样的术语简称集合贴一下了.