土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
建筑智能化
\
求助!
求助!
PLC中央控制室在二楼,一楼为空,本人设计控制电缆和信号电缆从一楼楼顶桥架穿楼板进入控制室,请教各位此法是否合理?桥架和楼板穿孔的密封咋解决?请指教!
发布于
2004-07-30 17:28:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
daixl7310
谢谢!
2004-08-05 14:29:05
来自 PC
评论
举报
hou_yw
可以用防爆胶泥封堵!~线槽内施工完成后也要用防爆胶泥进行封堵!~~
2004-08-02 11:43:02
来自 PC
评论
举报
相关推荐
daixl7310
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
3
回复
2
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑智能化
返回版块
12.41 万条内容 · 396 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )