有一工程,热源是蒸汽,在蒸汽进入板式换热器前先进入管式冷却器后再进入板式换热器进行换热; 管式冷却器不大,和进入板式换热器的蒸汽管连在一起,和蒸汽管差不多大,也不占位置;问了一下运行人员,他说蒸汽进入管式冷却器后变成高温水,高温水再进入板式换热器进行水-水换热;我觉得挺好,但我有疑问:1.管式冷却器真的能把蒸汽全部转换成水吗?2.我认为蒸汽要是进入板式换热器会对板换造成损坏;汽水换热和水水换热的板式换热器一样吗?有什么区别?可以互用吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • alq-5555
    alq-5555 沙发
    我就是换热器的,我单位就做你说的这种,也叫背包,原理是利用管换将蒸汽降温,通过计算降到板换可接受温度,使用很好,是成形产品。