请教关于低压电容补偿元件的几个问题

发布于:2004-07-30 10:53:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

关于低压系统电容补偿柜的一次元件方案,请教各位高手:现在有两种一次元件方案是在珠三角地区较为常用:


1 C45N+切换电容用接触器+热继+电容;


2 NT00+电抗器+B系列接触器+热继+电容;


问题1 ,是否第二种方案在抗涌流方面比第一种方案要好?


问题2 ,现在很多电柜厂家的电容补偿柜的总进线开关用普通刀开关(如HD13BX系列),不是用QA,请问,这样的话,在一次涌流和过流方面是否没有用QA的好?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • scdh999
    scdh999 沙发
    电容柜选的是刀熔开关
    2008-07-05 15:00:05

    回复 举报
    赞同0
  • qjf8061
    qjf8061 板凳
    之前在顺德做,必达电器做的,都是你说的第2种方案,电抗器看需要用,没什么谐波的地方用,不过说心理话,加电抗器起不到什么作用.
    2008-07-05 13:36:05

    回复 举报
    赞同0