土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 请各位高手帮忙看看这个工程(V10.0版做的)

请各位高手帮忙看看这个工程(V10.0版做的)

发布于:2007-04-27 21:39:27 来自:建筑结构/广厦结构 [复制转发]
附件是广厦V10.0数据文件,工程文件名:8#.prj,有几个问题:
1、图形录入--结构信息--各层信息中,结构层
2、建模时,“标准层 *”里建的框架梁/板是本层楼面标高位置的梁/板还是天花板位置的梁/板)?
3、录入系统--砖混总信息--结构总层数包不包括楼梯间出屋面部分,梯间出屋面如何输入?
4、框架填充墙可以直接画在上一个“标准层”吗?
5、为何五层的柱子钢筋都是一样的?郁闷啊.......
6、平法施工图系统中,“建筑层 1”里为何梁施工图图名是“基础层梁钢筋图”,“建筑层 2”又是“2层梁钢筋图”?图中又无楼层标高,我搞晕死......

有空的朋友帮忙看看我的模型是不是错啦,谢谢

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • woaipanqun
    woaipanqun 沙发
    我首先申明本人不是高手
    参考答复:
    1、看不懂,你是不是没写完问题
    2、建模时,“标准层 *”里建的框架梁/板是本层楼面标高位置的梁/板
    3、录入系统--砖混总信息--结构总层数包括楼梯间出屋面部分,梯间出屋面做一新标准层输入
    4、框架填充墙不可以直接画在上一个“标准层”,需要作为荷载输入
    5、你看看是否为构造配筋
    6、平法配筋下面有一个“参数控制信息”下面有一个“施工图控制信息”,你看一下应该知道该怎么做了。
    2008-10-01 01:55:01

    回复 举报
    赞同0
  • jwj_1228
    jwj_1228 板凳
    不对呀,如果“标准层 *”里建的框架梁/板是本层楼面标高位置的梁/板 。
    像不设地梁的底层框架结构怎么输入啊,我只布置柱子,生成数据时提示“梁链不能为空”!!!!
    2007-04-28 11:04:28

    回复 举报
    赞同0