在做个办公楼设计,地点上海,算上设备、人员、食物散热,某些房间出现负热负荷情况。
现在想问一下,冬季供热是否需要算上设备、人员、食物等项的散热??

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yipianbingxin
    yipianbingxin 沙发
    一般情况空调计算,采暖不计算
    2007-04-30 11:18:30

    回复 举报
    赞同0
  • licchh
    licchh 板凳
    一个办公楼的散热设备很多吗?如果是一个很纯粹的办公场合,这样的散热量可以作为一个有利因素而不用计算。当然,如果不是一般的办公间建筑,还要另当别论。
    2007-04-29 14:30:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多