土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直流电机与电源的配线,兄弟们,来吧!

直流电机与电源的配线,兄弟们,来吧!

发布于:2007-04-27 21:15:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
哥们,直流电机的出线(好像一共是6根吧,不加测速)如何接至直流电源上?????谢谢啦! 最好能来个图!!!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • happydengyong
    happydengyong 沙发
    我就遇到过六根线的,不是所谓的温度线。励磁两根小的线大家都知道。另外还有四根线是一样粗的,其中标有F+F-H等等字样,这是我看到TOSHIBA的直流电机上的。从图纸上看的,其中有两组出线是电枢回路中的一段线圈,串在电枢里就和电枢接,不用的话,就把它包好,放在一边。看你的马达接线图纸了!
    上次就错了,所以记得!接错了石转不起来的哦,而且有很大的噪声!
    2009-09-30 00:13:30

    回复 举报
    赞同0
  • liuhuoaaa
    liuhuoaaa 板凳
    看铭牌上的接线图吧。

    通常他励式 直流电机,二根是励磁,二根是电枢,另2根是应该是温度感应的线,现在好多直流电机都有配温度检测,防止电机过热烧坏.