土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有一工厂改造增容的设计请教大家

有一工厂改造增容的设计请教大家

发布于:2004-07-30 10:25:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

有一工厂原是一路10kV LG-35进线(离110kV变电所1公里),负荷全为低压,高压柜3台,厂变一台630kVA,低压柜若干。现在要技改,需增加一台1000kVA的变压器。如原厂区变电所有空间的话,请问下面哪种方法好一点?


1. 增加一路高压进线或将原高压进线增容,增加一台高压计量和高压出线柜,高压单母线不分段。增加一台1000kVA低压进线柜和电容柜以及几台出线柜。原变电所低压柜不变。两台变压器下的低压柜无母联。


2. 增加一路高压进线,增加一台高压计量和高压出线柜,高压单母线不分段。增加一台1000kVA低压进线柜、联络柜和电容柜以及几台出线柜。原变电所低压柜母排加大。


如选用第2种方法:一台630kVA和一台1000kVA变压器(容量相差大)和低压单母线分段联络的运行方式是不是有点别扭?有没有更好的方法?谢谢大家!

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • wang770225
    wang770225 沙发
    两台变压器必须分断运行,否则就必须用两台变压器的连接组别,以及短路阻抗等参数也要及相近,否则会产生,容量分配不均匀,容易过负荷。
    2004-07-30 16:47:30

    回复 举报
    赞同0
  • xiongbng
    xiongbng 板凳
    多谢18楼,我是外专业转电气的,时间不长,有好多不明白的地方向各位请教。
    2004-07-30 15:34:30

    回复 举报
    赞同0