喷淋泵X2/90KW
消防泵X2/90KW
生活泵X2/11KW
排污泵X2/3KW
工程师的意见:先设一总配电柜(单电源进线),做为消防\喷淋\排污的一路电源,[生活泵从这单电源
供电]
再从变电所引来另一路电源做上述的备用电源
消防\喷淋各设两个双切箱(和控制箱合用),也就是消防泵(主)设一个,(备)再设一个
这样好不好?

全部回答(2 )

  • since168

    消防\喷邻在一个房间,难道不可以做成一个双切么?
    2007-04-28 08:35:28 来自 PC 评论 举报
  • dl1027
    消防负荷至少得按2级负荷算嘛.2路电源互投是常用做法.
    2007-04-27 20:16:27 来自 PC 评论 举报