土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 浪涌保护器真的有作用吗
设计院设计浪涌保护器时前面都加上一套熔断器,熔断器的额定电流是60A左右,而浪涌保护器的遮断电流是15KA、40KA、60KA、100KA,当有电流通过浪涌保护器时,熔断器保护先断开,所以浪涌保护器起不到作用,浪涌保护器前面加熔断器是为了保护浪涌保护器,说明浪涌保护器根本达不到设计的遮断电流

全部回答(66 )

  • fjwan0130
    首先楼主在理解上就存在误区,浪涌保护器前端之所以加上快速熔断器就是因为熔断器能保护这个回路的短时短路故障,因为在选择浪涌保护器时我们首先要考虑的是波形,使用快容的波形是10/350的,而用微断的是8/20的波形,前者的浪涌电流会很大,属于防护直接雷击,8/20是防感应雷击。浪涌电流是在很短时间内的大过电流,前面加保护装置是作为浪涌保护产品的后备保护,在SPD损坏或选择性分断的时候提供一个保护,所以在浪涌的前端加微断和熔断器是必要的。楼主在理解上存在误区。
    2009-06-03 16:48:03 来自 PC 评论 举报
  • yhfdch_88
    大家注意一下时间的关系
    雷电流是纳秒级的高频大电流,断路器、熔断器在纳秒级上是不会动作的,SPD有效保护我们末端设备
    不是保护线缆
    是末端设备受不了这个高频的巨大电流
    2008-12-08 10:41:08 来自 PC 评论 举报