土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 螺杆机为啥冷凝温度不能低?

螺杆机为啥冷凝温度不能低?

发布于:2007-04-27 17:16:27 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
下图:R22工况,蒸发温度=+5度以下时(4.82bar),冷凝温度为什么不能低于20度(8.09bar)?

1177665869002.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • qhqi
    qhqi 沙发
    对于上述的讨论有些不敢苟同。对于大多数螺杆压缩机来说,润滑,密封,冷却的供油是通过压力差来供油的,基于此,压缩机在运行时就必须保证有足够的压力差,所以在运行范围曲线上有那么个斜角。冷凝压力低到一定程度就不能保证供应足够的油供润滑,将直接造成压缩机的损害。另如14楼所说,有些压缩机的增减载功能也是靠压差来实现的。
    2007-07-19 15:07:19

    回复 举报
    赞同0
  • liuyun551
    liuyun551 板凳
    压差建立不起来 ,机组将很难增载,且容易跑油。
    2007-07-09 14:55:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多