设计一个电子厂房消防,按新规设置喷淋系统
厂区中央漏空中庭,其静高9米,喷淋系统按5.0.1A第一栏设计(强度6、作用面积260)
消防直接传讯,说设计流量不够,其实我知道他们看错了,以为我们按5.0.1中危1设计的
所以还非常有信心去解释,我说我们按5.0.1A设计的,也许是博了他的面子
他直接就应该按第二栏设计(强度12、作用面积300)
天啦,这样的话我们水量差了很多,我说就算是中庭,也可以按6、260设计啊
他却说在他们消防内部该条依据已经作废了,直接按12、300设计
你们有规定也应该发放到设计院啊,不然我们怎么设计?
他说这是内部规定,以后类似的你就按这个设计好了。
他妈的,这叫什么狗屁话?
出门的时候,甲方告诉我说,叫你们老板私下找找他,哎,这世道