信号蝶阀前是否需要泄水?
信号蝶阀前是否需要泄水?
信号蝶阀是分楼层设置的,末端有试水阀或试水装置,有些设计在信号蝶阀前加泄水阀,连接到管井内的排水立管,请问各位此处泄水是否有必要?
发布于
2007-04-27 15:02:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
shao
规范没有要求设泄水阀吧?消防部门会因为这个不通过验收吗?
我们确实是做泄水阀的,目的是为了检修时放掉本防火分区管网内的水,而不影响其它区域。若在报警阀处放水,受影响的区域会比较多。
另外,给水管道安装时也是要有坡度的,且应该坡向来水方向。所以管网范围较大时用末端试水装置(或试水阀)放水不能完全放空,特别是在水流指示器后管网分片布置的情况下。