发布于:2007-04-27 12:57:27
来自:电气工程/成套电气设备
[复制转发]
3.124
可移开部件 (GB3906-1991 3.11 “可移开部件”)
金属封闭开关设备和控制设备中能够被完全移出并能被替换的连接到主回路的部件,即使功能单元的主回路带电也不例外。
3.125
可抽出部件
金属封闭开关设备和控制设备的可移开部件,它可以移到使打开的触头之间形成一个隔离断口或分离,此时仍与外壳保持机械联系。
3.126
工作位置(接通位置)
为完成预定的功能,可移开部件处于完全接通的位置。
3.127
接地位置
可移开部件的位置或隔离开关的状态,此时,开关装置的合闸操作,使主回路短路并接地。
3.128
试验位置 (可抽出部件的)
可抽出部件的位置,在此位置,主回路形成一个隔离断口和分隔,辅助回路是接通的。
3.129
隔离位置 (可抽出部件的)
可抽出部件的位置,在此位置,可抽出部件回路中形成一个隔离断口和分隔,但可抽出部件仍与外壳保持机械联系。
注:在高压金属封闭开关设备和控制设备中,辅助回路可以不断开
3.130
移开位置 (可移开部件的)
可移开部件的位置,可移开部件在外壳外面,且与外壳脱离了机械和电气的联系。
以上是GB3906中的几个术语,对这几个术语的理解和分类我有一些疑问,和大家探讨,共同学习
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句比如HK提出来的,可移部件和抽出部件,这就和开关插拔式和抽出式,低压柜子有固定分隔和抽屉式一样,个人观点可移开式部件配有一个迁引机构作用下,延予设轨道向一定方向运动来达到规定要求的可移开部件就是抽出式部件.
实验位置和隔离位置也很好理解,实验位置 是为了在一次不同的情况下对二次控制回路的一个检测,(尤其是高压设备)
实验位置主回路断开,但是插头可以仍然和一次相连,二次是接通的,隔离位置是,主触头和一次母线有一定的隔离距离,二次也断开了,此时有一定的机械连锁是保证它在隔离位置不会由于外力,自动达到实验或抽出位置,而造成接通,和有可能的跌落
回复 举报
回复 举报