土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 问个问题,请帮忙解答一下

问个问题,请帮忙解答一下

发布于:2007-04-27 12:55:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一幢十一层的办公楼,市政给水管网的接口为DN100.只有一条进水管。室外消防用水量为20L/S,请问我是否可以就这一条进水管引进来接两个室外消火栓?然后再考虑一个供消防车取水的取水口?若以上可行的话,那我接市政给水管的管道是否要成环状?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    没有两路水源,室外水量超过15l/s,所以需要设置消防水池,室外消防管道环网也是需要的,规范有规定:

    8.2.7 室外消防给水管道的布置应符合下列规定:
    1 室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可布置成枝状;
    2 向环状管网输水的进水管不应少于2条,当其中1条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求;
    3 环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个;
    4 室外消防给水管道的直径不应小于DN100;
    5 室外消防给水管道设置的其它要求应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB 50013 的有关规定。
    2007-04-28 23:16:28

    回复 举报
    赞同0
  • lygirlmch
    lygirlmch 板凳
    帮忙顶啊
    2007-04-28 22:23:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

喷淋水池

因喷淋没有给L/s,如何计算喷淋系统的消防水池?

回帖成功

经验值 +10