土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 带短延时保护的电缆热稳定校验时间的确定

带短延时保护的电缆热稳定校验时间的确定

发布于:2007-04-27 12:38:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工业配电手册上说,对于短延时保护的线路,其电缆一般很大,不需要做校验。
如果要做校验,其短路电流持续时间如何确定。
是延时时间(比如0.2S)+断路器的全分断时间吗

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • rencom886@co163
    (4)短路电流作用时间,应取保护切除时间与断路器全分闸时间之和。对电动机等直馈线,应采取主保护时间;其他情况,宜按后备保护计。

    2007-06-03 21:49:03

    回复 举报
    赞同0
  • rencom886@co163
    谢谢,终于有人给个答复了,快一个月了都
    2007-05-21 21:23:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空气开关NF63-HW 3P 40A 10KA

请问高手:后面这个10KA,在什么情况下可以改成6KA。要通过怎样的一些计算数据和因素?

回帖成功

经验值 +10